SQL Server 2017 Express(实例 WINCC)补丁与修复均失败:错误 29569“failed to restore the instance id”

秋阳 孙 0 信誉分
2026-10-20T00:42:17.5333333+00:00

一、环境

Windows 10 专业版 22H2(10.0.19045)x64,非集群。

SQL Server 2017 Express Edition,命名实例 WINCC(实例 ID:MSSQL14.WINCC),语言 1033。

当前版本 14.0.2056.2,安装程序引导版本 14.0.2140.2。

该实例由西门子 SIMATIC WinCC 安装,原始安装源目录(C:\ProgramData\Siemens\Automation\60f96d56-2cce-4944-b0b1-1c6e63efc65f\x64\setup\)已不存在。

二、问题现象

自 2024 年 10 月起,所有 GDR 安全更新(KB5042217 至 KB5128497)均在 MSI 安装最开始、复制任何文件之前失败:

组件错误代码:29569

错误描述:SQL Server Setup failed to restore the instance id.

自定义动作 RestoreSetupParams_64 实际返回 1603。

Windows Update 显示为 0x80070643。

以下三种方式结果完全相同:

  1. Windows Update(含重启、清除挂起重启标记后)
  2. 手动执行 SQLServer2017-KB5128497-x64.exe /action=patch /instancename=WINCC
  3. 用官方 SQL Server 2017 Express RTM 介质(14.0.1000.169)执行 ACTION=REPAIR

修复过程中,SQL Browser、SQL Writer、客户端连接、安装程序支持文件均成功,只有“数据库引擎服务”功能失败。

三、已确认的证据

  1. MSI 日志出现:Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Setup 3: 2(实例名段为空)。
  2. 实例级 Settings.xml 中:<Setting Id="INSTANCEID" Value="" Source="Default" />。
  3. 引擎产品 {DED314CA-0EFE-4593-9D66-EF75E5289A4C} 的 Patches 子键只有 2 个补丁(2047、2056),与实际版本一致。
  4. 该产品缺少 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall{DED314CA-...} 卸载项,而其它 SQL 2017 MSI 产品都有。
  5. 该产品的 InstallProperties.InstallSource 指向已删除的西门子目录。
  6. “程序和功能”中存在 13 个从未真正安装的补丁登记(KB5042217 … KB5128497)。
  7. C:\Windows\Installer\1786a.msi 与官方介质中的引擎 MSI 字节完全相同(SHA256 67C224D6A115BF8CE94D1D5E808240E91EB69DEA3FC533F1269EB3924A540C0F)。

四、请求事项

  1. 依据错误 29569 的官方说明(实例元数据缺失或不一致),请协助定位产品 {DED314CA-0EFE-4593-9D66-EF75E5289A4C} 缺失或不一致的 InstanceId / 卸载元数据。
  2. 请给出受支持的恢复方法,使补丁安装与 REPAIR 能够成功,且无需重装实例。
  3. 请告知这 13 个残留的补丁登记是否需要清理,以及正确的清理方式。

MS-case-dossier-CN.pdf

SQL Server | 其他
0 个注释 无注释

你的答案

提问者可以将答案标记为“已接受”,审查方可以将答案标记为“已推荐”,这有助于用户了解答案是否解决了提问者的问题。