Como altero o modo de balanceamento de carga da equipa SET?

Calos Terna 40 Pontos de reputação
2026-08-20T14:25:10.3733333+00:00

Aplicações nas VMs com retransmissões graves de pacotes TCP na equipa SET de Hyper-V. Não equilibra o tráfego normalmente.

Comunicação estável não é possível. Pacotes fora de ordem em várias ligações degradam a rede e bloqueiam

comutador reiniciado. Conexões TCP falham.

Durante o diagnóstico verifiquei que o modo Dynamic está a enviar pacotes fora de ordem - evtl. devido à distribuição incorreta por várias portas físicas. Como é o procedimento seguro para alterar o balanceamento de carga da equipa SET para HyperVPort, sem colocar em risco a conectividade das VMs?

Windows para empresas | Windows 365 Business
0 comentários Sem comentários

1 resposta

Classificar por: Mais útil
  1. Domic Vo 37,240 Pontos de reputação Assistente Independente
    2026-08-21T05:09:11.61+00:00

    Olá,

    o comportamento que você descreve é típico do modo Dynamic em Switch Embedded Teaming (SET). Esse algoritmo distribui fluxos TCP por múltiplas portas físicas com base em hash, e em alguns cenários isso resulta em pacotes fora de ordem, especialmente quando há retransmissões ou cargas pesadas de VM. Para ambientes Hyper‑V com tráfego sensível, a recomendação da Microsoft é alterar o algoritmo de balanceamento para HyperVPort, que fixa cada vNIC a uma porta física e elimina o risco de reorder.

    O procedimento seguro é feito em linha de comando, sem necessidade de remover a equipa. Primeiro confirme o nome da equipe com Get-NetLbfoTeam ou Get-VMSwitch. Em seguida, aplique:

    Powershell

    Set-VMSwitchTeam -Name "NomeDoSwitchSET" -LoadBalancingAlgorithm HyperVPort
    

    Esse comando altera apenas o algoritmo de balanceamento, mantendo todas as ligações ativas. A mudança é dinâmica e não derruba a conectividade das VMs, mas é recomendável aplicar em um nó de manutenção primeiro e validar o tráfego. Se o switch estiver configurado via New-VMSwitch -EnableEmbeddedTeaming $true, o ajuste é igualmente suportado.

    Após a alteração, monitore com Get-NetAdapterStatistics e Get-NetAdapterRss para confirmar que cada vNIC está fixado a uma porta física e que não há mais reorder. Em clusters de produção, o ideal é aplicar nó por nó durante janelas de manutenção para garantir consistência.