Mise hors service d'un disque physique défaillant sous S2D

Juliet Temichel 40 Points de réputation
2026-09-10T14:39:45.32+00:00

Je dois résoudre un problème avec un disque dur physique en cours de dégradation sur notre cluster S2D, car cela entraîne d'importants pics de latence applicative.

Il apparaît que le système ne bascule pas automatiquement le disque à l'état Retired, malgré des erreurs de lecture incorrigibles répétées (Uncorrectable Read Errors).

Et notre pool de stockage nécessite la mise hors service de ce composant pour restaurer les données et la redondance. Comment retirer manuellement ces disques physiques et déclencher les tâches de réparation du stockage (Retire-PhysicalDisk)?

Windows pour les entreprises | Windows 365 Business
0 commentaires Aucun commentaire

Réponse acceptée par l’auteur de la question
Jason Nguyen Tran 27,050 Points de réputation Conseiller indépendant
2026-09-10T16:01:06.7933333+00:00

Bonjour,

Lorsqu’un disque physique commence à se dégrader et ne passe pas automatiquement à l’état Retired, cela peut effectivement entraîner des pics de latence et présenter un risque pour l’intégrité des données. Dans ce cas, une intervention manuelle est effectivement la bonne approche.

La méthode prise en charge pour mettre un disque hors service consiste à utiliser PowerShell avec les cmdlets Get-PhysicalDisk et Set-PhysicalDisk. Par exemple :

Get-PhysicalDisk -FriendlyName <DiskName> | Set-PhysicalDisk -Usage Retired

Cette commande marque le disque comme Retired, ce qui demande à Storage Spaces Direct de reconstruire les données sur les disques sains du pool. Vous pouvez ensuite surveiller la progression de la réparation avec Get-StorageJob. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser Repair-ClusterSharedVolume pour lancer manuellement les tâches de réparation après avoir mis le disque hors service.

Il est important de vérifier qu’une capacité et une redondance suffisantes restent disponibles dans le pool avant de mettre le disque hors service. Dans le cas contraire, la reconstruction peut échouer. Il est recommandé de ne mettre qu’un seul disque hors service à la fois et de vérifier que le travail de stockage se termine correctement avant de poursuivre.

J’espère que cela vous donnera une procédure sûre et fiable pour résoudre votre problème. Si cette réponse vous aide à résoudre le problème, n’oubliez pas de cliquer sur « Accepter la réponse ».

Jason