NVME-LAUFWERKE TRENNEN SICH VOM STORAGE-POOL IN S2D

WeberinGER 20 Zuverlässigkeitspunkte
2026-09-10T13:06:36.58+00:00

Ich kann das unerwartete Trennen von physischen NVMe-Laufwerken aus dem Speicherpool auf einem S2D-Hostknoten nicht verhindern. Wenn kurze Controller-Latenzen auftreten, bricht die Verbindung kurzzeitig ab und die Datenträger protokollieren den Fehler Lost Communication, wodurch sie direkt aus dem Pool ausgehängt werden, obwohl die Hardware intakt ist.

Wie können wir die StorPort-Timeout-Parameter in der Registrierung anpassen, um diese fehlerhaften Laufwerkstrennungen sauber zu verhindern?

Windows für Unternehmen | Windows 365 Business
0 Kommentare Keine Kommentare

1 Antwort

Sortieren nach: Am hilfreichsten
  1. Domic Vo 34,970 Zuverlässigkeitspunkte Unabhängiger Berater
    2026-09-10T13:42:15.5166667+00:00

    Hallo,

    Das Verhalten, das du beschreibst, ist typisch für Storage Spaces Direct, wenn die StorPort-Treiber bei kurzen Latenzspitzen die NVMe-Geräte als „Lost Communication“ markieren. Standardmäßig sind die Timeout-Werte im StorPort-Stack sehr aggressiv, was bei NVMe-Controllern mit kurzzeitigen Antwortverzögerungen dazu führt, dass die Laufwerke sofort aus dem Pool entfernt werden.

    Die Anpassung erfolgt über die Registry unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\StorPort\Parameters. Dort kannst du die Werte für TimeOutValue und gegebenenfalls RetryCount setzen. Der Schlüssel TimeOutValue wird in Sekunden angegeben und definiert, wie lange StorPort auf eine Antwort wartet, bevor ein Gerät als nicht erreichbar gilt. Microsoft empfiehlt für NVMe in S2D-Umgebungen einen Wert von mindestens 60 Sekunden, da die Standardwerte oft bei 20 liegen. Beispiel:

    Code

    reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\StorPort\Parameters /v TimeOutValue /t REG_DWORD /d 60 /f
    

    Falls du mehrere Controller-Treiber im Einsatz hast, solltest du prüfen, ob diese ebenfalls eigene Timeout-Parameter unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ControllerName>\Parameters besitzen. Manche NVMe-HBA-Treiber überschreiben die StorPort-Defaults.

    Nach der Änderung ist ein Neustart des Hosts zwingend erforderlich, damit die neuen Werte greifen. Anschließend solltest du im Eventlog unter Microsoft-Windows-StorageSpaces-Driver/Operational kontrollieren, ob die Laufwerke weiterhin mit „Lost Communication“ markiert werden. Parallel lohnt es sich, mit Get-PhysicalDisk in PowerShell den Health-Status der NVMe-Disks zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr unnötig aus dem Pool entfernt werden.

    Wichtig ist, dass du diese Anpassung nur auf den S2D-Knoten vornimmst und die Werte konsistent auf allen Hosts setzt, damit das Cluster keine inkonsistenten Timeout-Verhalten zeigt.

    Domic Vo.

    War diese Antwort hilfreich?

    0 Kommentare Keine Kommentare

Ihre Antwort

Antworten können von Fragestellenden als „Angenommen“ und von Moderierenden als „Empfohlen“ gekennzeichnet werden, wodurch Benutzende wissen, dass diese Antwort das Problem des Fragestellenden gelöst hat.