Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Haase, Jens 20 Zuverlässigkeitspunkte
2025-09-25T12:04:53.0566667+00:00

Hallo Zusammen,

ich würde gerne für eine nächste HMI das Betriebssystem "Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024" einsetzen. Vom Hersteller der SCADA Software habe ich die Aussage bekommen, dass man mit dieser Version auf 5 Client-Verbindungen begenzt ist. Wenn man mehr benötig (z.B. 8) muss man eine Windows Server Version verwenden. Ist die richtig? Wenn ich mir die Lizenzvereinbarungen von Windows so ansehe sind dort mind. 20 Verbindungen möglich. Der SCADA Hersteller nutzt den ISS als Webserver, aber auch hier finde ich keine wirklich Eingrenzungen der Client-Verbindungen. Es wird beim ISS nur darauf hingewiesen, dass die Anzahl in der Parametrierung für die Webseite eingestellt werden kann und man die Performance der Hardware berücksichtigen sollte, da sonst die Antwortzeiten recht lang werden können. Habe ich das alles richtig herausgfunden oder gibt es doch klare Eingerenzungen auf nur 5 Client-Verbindungen?

Windows für Unternehmen | Windows für IoT
0 Kommentare Keine Kommentare

Antwort, die vom Frageautor angenommen wurde
Harry Phan 33,400 Zuverlässigkeitspunkte Unabhängiger Berater
2025-09-25T13:08:05.32+00:00

Grundsätzlich erlaubt Windows 11 IoT Enterprise LTSC – wie auch andere Desktop-Editionen von Windows – bis zu 20 gleichzeitige eingehende Netzwerkverbindungen für Dienste wie Datei- und Druckfreigabe, IIS-Webdienste und ähnliche Funktionen. Diese Grenze ist durch die Lizenzbedingungen definiert und technisch durch das Betriebssystem begrenzt. Es handelt sich dabei nicht um eine Einschränkung auf nur 5 Clients – diese Zahl scheint eher eine Empfehlung oder Limitierung seitens des SCADA-Herstellers zu sein, möglicherweise aus Performance- oder Supportgründen.

Was den IIS betrifft: Es gibt keine feste Begrenzung der Client-Verbindungen durch IIS selbst. Die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen kann in der Konfiguration der Webseite angepasst werden, und die tatsächliche Leistungsfähigkeit hängt stark von der Hardware und der Komplexität der Anwendung ab.

Wenn Sie mehr als 20 gleichzeitige Verbindungen benötigen – etwa bei intensiver Nutzung durch mehrere Clients – ist der Einsatz von Windows Server tatsächlich die empfohlene Lösung. Windows Server unterstützt deutlich höhere Verbindungslimits und bietet zusätzliche Funktionen für Skalierbarkeit und Verwaltung.

Sie haben also völlig richtig recherchiert – es gibt keine harte Begrenzung auf 5 Clients durch das Betriebssystem selbst. Falls der SCADA-Hersteller diese Zahl nennt, lohnt sich ein direktes Nachfragen, ob es sich um eine technische Einschränkung der Software oder eine Support-Empfehlung handelt.

Wenn diese Antwort hilfreich war, klicken Sie gerne auf „Antwort akzeptieren“ – das hilft auch anderen weiter

War diese Antwort hilfreich?

0 Kommentare Keine Kommentare

0 zusätzliche Antworten

Sortieren nach: Älteste

Ihre Antwort

Antworten können von Fragestellenden als „Angenommen“ und von Moderierenden als „Empfohlen“ gekennzeichnet werden, wodurch Benutzende wissen, dass diese Antwort das Problem des Fragestellenden gelöst hat.